Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
Москва: +7(495)182-71-11
E-mail: info@promsouz.org
Параметр | Значение параметра | |||
Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | Тип тиристора Т253-1000 Т253-1250 Т553-1000 Т553-1250 |
Условия установления норм на параметры | |
UDRM Urrm |
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 8 9
|
800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 |
T, = 25 оС , = 125 оС Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный длительностью 10 мс, частота 50 Гц |
|
UDSM Ursm |
Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 8 9
|
900 1000 1100 1200 1300 1500 1700 1900 |
T, = 25 оС Tm = 125 оС Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный, одиночный, длительностью 10 мс. Цепь управления разомкнута |
|
Udwm Urwm |
Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В | 0,8 UdRM 0,8 Urrm | Tjm = 125 оС Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный дли- тельностью10 мс, частота 50 Гц |
|
Ud Ur |
Постоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В | 0,6 Udrm 0,6 Urrm | Tc = 85оС | |
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, не менее, для группы: 4 5 6 7 8 |
200 320 500 1000 1600 |
Tj = Tjm; UDM = 0,67UDRM; tu min = 200 мкс Цепь управления разомкнута |
||
Idrm Irrm |
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии и повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более | 5 70 |
T, = 25 °С; Tjm = 125 0С; Ud = Udrm; Ur = Urrm; Цепь управления разомкнута |
|
Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | Значение параметра | Условия установления норм на параметры | |
Тип тиристора | ||||
Т253-1000 Т553-1000 |
Т253-1250 Т553-1250 | |||
Itavm | Максимально допустимый средний прямой ток в открытом состоянии, А | 1000 | 1250 | Tc = 85 оС Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц |
Фактический максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А | 1110 | 1360 | Тс = 85 0С ,Tj = Tjm, Ut(TO), Гг при Tj = Tjm |
|
Itrms | Действующий ток в открытом состоянии , А | 1570 | 1960 | Tc = 85 оС |
Itsm | Ударный ток в открытом состоянии, кА | 26,95 | 30,80 | Tj = 25 оС J тт п |
24,50 | 28,00 | Ur 0 Tjm = 125 оС Импульс тока синусоидальный однополупериодный , одиночный длительностью 10 мс Ig = Igt при Tj = 25 оС |
||
Utm | Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более | 1,80 | 1,60 | Tj = 25 0С; It = 3,14Itavm |
Ut(to) | Пороговое напряжение в откры - том состоянии, В | 1,07 | 0,99 | Tj = 25 0С |
1,00 | 0,92 | Tjm = 125 0С | ||
Гт | Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм | 0,205 | 0,155 | Tj = 25 0С |
0,290 | 0,210 | Tjm = 125 0С | ||
Ih | Ток удержания, мА, не более | 300 | Tj = 25 0С, Ud = 12 В Цепь управления разомкнута | |
Itav | Средний ток в открытом состоянии, А | охладитель ОР153 (по ТУ У 32.1-30077685-015-2004), Ta = 40 0С | ||
235 | 265 | естественное охлаждение | ||
575 | 655 | принудительное охлаждение, v=6 м/с |
Параметр | Значение параметра | Условия установления норм на параметры | |
Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | Тип тиристора | |
Т253-1000 Т253-1250 Т553-1000 Т553-1250 | |||
UGT | Отпирающее постоянное напряжение управления, В, не более | 3,5 | Tj = 25 0С; Ud = 12 В |
4,0 | Tjmin = минус 60 0С; Ud = 12 В | ||
Igt | Отпирающий постоянный ток управления, А, не более | 0,30 | Г = 25 0С; Ud = 12 В |
0,65 | Tjmin = минус 60 0С; Ud = 12 В | ||
Ugd | Неотпирающее постоянное напряжение управления, В, не менее | 0,40 | Tjm = 125 0С; Ud = 0,67Udrm Напряжение источника управления -постоянное |
Igd | Неотпирающий постоянный ток управления, мА, не менее | 10,0 |
Параметр | Значение параметра | Условия установления норм на параметры |
||
Букв енное обозначение | Наименование, единица измерения | Тип ти | ристора | |
Т253-1000 Т553-1000 |
Т253-1250 Т553-1250 | |||
Ic(crit) | Т ок термодинамической стойкости корпуса, кА | 13 (для Т 253) 75 ( для Т553) | ti = 5,8 мс | |
Ic (сг it) t | Защитный показатель термо - динамической стойкости корпуса, А с | 13-106( для Т 553) |
Параметры переключения |
Значение параметра | Условия установления норм на параметры | |
Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | Тип тиристора | |
Т253-1000 Т253-1250 Т553-1000 Т553-1250 | |||
1 £ i. | Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс | 200 | Tjm = 125 оС, UD = 0,67 UDRM, IT > Itavm Импульс тока синусоидальный однополупериодный частотой 50 Гц. |
800 | Tjm = 125 оС ,Ud = 0,67 Udrm, IT — 2ITAVM “ 3ITAVM Импульс тока синусоидальный однополупериодный частотой 1 Гц Режим цепи управления: форма - трапецеидальная; длительность импульса тока не менее 50 мкс; амплитуда - 3IGT; длительность фронта 1 мкс. Внутреннее сопротивление источника управления не более 30 Ом |
||
tqt | Время включения, мкс, не более | 30 | Tjm — 125 0С; Ud — 100 В; IT — ITAVM; IFG — 3IGT; 1g — 50 мкс |
Qrr | Заряд восстановления, мкКл, не более | 1000 | Tjm — 125 0С; It — Itavm; tj min — 200 мкс; UR — 100 В; | ) = 5 А/ мкс l dt if |
tq | Время выключения, мкс, не более, для группы: Е2 Н 2 К2 М 2 |
500 400 320 250 |
Tjm — 125 0С; It — Itavm; tj mjn — 200 мкс; | dj | = 5 А/мкс; dUa- = 50 В/мкс; l dtif dt UR — 100 В; UDM — 0,67UDRM |
Параметр | Значение параметра | Условия установления норм на параметры | ||
Буквенное о б оз начение | Наименование, едини ца из мерения | Тип тиристора | ||
Т253-1000 Т553-1000 |
Т253-1250 Т553-1250 |
|||
T jm |
Максимально допустимая о температура перехода, С |
125 | ||
T jmin |
Минимально допустим ая температура перехода, С | минус 60 | ||
T stgm | Максимально допустимая температура хранения, С | 50 | ||
T stgmin |
Минимально допустим ая температура хранения, С | минус 60 | ||
Rthj c | Тепловое сопротивление переход-корпус, оС / Вт, не более | 0,020 | 0,018 | Постоянный ток |
Rthch | Тепловое сопротивление кор - пус - охладитель , оС /Вт, не более | 0,005 | ||
Rthja | Тепловое сопротивление переход-среда, С/Вт, не более | Охладитель ОР153 по ТУ У 32.1-30077685-015-2004 | ||
0,305 | 0,303 | естественное охлаждение | ||
0,105 | 0,103 | принудительное охлаждение, v—6 м /с |