По запросу
Тепловые параметры
 
Обозначение
параметра
Наименование, единица измерения Тип тиристора Условия установления норм на параметры
Т131-40
Т132-40
Т131-50
Т132-50
Т132-63
T
Jm
Максимально допустимая темпера­тура перехода, oC 125  
T
jmin
Минимально допустимая температура перехода, oC минус 50
минус 60 для УХЛ2.1
 
Tt
stg
Максимально допустимая температура хранения, oC 50 (60 для Т3 и ОМ2.1)  
Tt 1
stg min
Минимально допустимая температура хранения, oC минус 50
минус 60 для УХЛ2.1
 
Rthjc Тепловое сопротивление переход- корпус, “C/Вт, не более 0,62 0,50 0,43 Постоянный ток
Rthch Тепловое сопротивление корпус­охладитель, "C/Вт, не более 0,20 Естественное охлаждение. Охладитель ОР231 Постоянный ток
Rthja Тепловое сопротивление переход- среда (с охладителем), "C/Вт, не более 2,94 2,82 2,75
 

Параметры закрытого состояния
 
 
Параметр Наименование, Т ип тиристора Условия установления  
единица измерения Т131-40
T13240
Т132“т123 норм на параметры  
   
UDRM, Повторяющееся импульсное напряже­ние в закрытом состоянии и повто-     T. = 125 oC , t. = 10 мс,
jm i
f = 50 Гц
 
  ряющееся импульсное обратное напря­жение, В, для класса:
1
  100    
  2   200    
  4   400    
  5   500    
  6   600    
  8   800    
  9   900    
  10   1000    
  11   1100    
  12   1200    
UDSM, Неповторяющееся импульсное напря-     T = 125 oC, t =10 мс,
jm l
 
U жение в закрытом состоянии и     импульс одиночный  
  неповторяющееся импульсное обрат­ное напряжение, В, для класса:
1
  110    
  2   220    
  4   450    
  5   560    
  6   670    
  8   890    
  9   1000    
  10   1100    
  11   1200    
  12   1300    
  Постоянное напряжение в закрытом     T = 85 oC
c
 
UD,UR состоянии и постоянное обратное 0,6 Udrm(Urrm)  
  напряжение, В        
U Рабочее импульсное напряжение в        
DWM,
URWM
закрытом состоянии и рабочее им­пульсное обратное напряжение, В 0,8 Udrm(Urrm) T = 85 oC
c
 
(dUD/dt)crit Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии,     T. = 125 oC,t = 200 мс ,
jm 7 u 7
U = 0,67U„„>,
 
  В/мкс, не менее,для группы:        
  2   50    
  4   200    
  6   500    
  7   1000    
  Повторяющийся импульсный обрат­ный ток и повторяющийся импульс- 2 T= 25 oC U = U U = U
I. 25 C, UD UDRM ’ UR URRM
 
  ный ток в закрытом состоянии, мА, 6 T = 125 oC U = U U = U
Tjm 125 C UD UDRM,UR URRM
 
  не более  
 
 
Параметры открытого состояния
 
 
Обозначение Наименование, Тип тиристора Условия установления норм на параметры
параметра единица измерения Т131-40
T132-40
Т131-50
T132-50
T132-63
IT(AV) Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, A 40 50 63 T = 85 oC, t = 10 мс, f = 50 Гц
с ? 1
^TRMS Действующий ток в открытом сос­тоянии, А 62 78 98 T = 85 0С
С
^TSM Ударный ток в открытом состоянии, 0,75 0,80 1,25 T. = 125 oC, UR = 0, t = 10 мс,импульс одиночный
кА 0,82 0,90 1,37 T.= 25 oC, UR = 0,
jR
t = 10 мс, импульс одиночный
UTM Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более 1,75 1,60 Tj=25 »c,It=3,14It(aV)
UT(TO) Пороговое напряжение в открытом состоянии, В 1 T. = 125 oC
jm
rT Динамическое сопротивление в открытом состоянии, Ом 0,0060 0,0048 0,0030 T. = 125 oC
.m
Ik Ток удержания, мА, не более 90 120 T.= 25 oC, UD= 12 В
IL Ток включения, мА, не более 150 T.= 25 oC, UD= 12 В, Ig= 3Igt ,tG = 50 мс
IT(AV) Средний ток в открытом состоянии, A ( с типовым охладителем) 21 23 24 T = 40 oC, естественное охлаждение,охладитель OP231


Параметры переключения
 
 
Обозначение Наименование, Тип тиристора Условия установления норм на параметры
параметра единица измерения Т131-40 Т131-50 Т132-63
    Т132-40 Т132-50  
(diT/dt)cHt Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс 160 Tjm= 125 °С,^=0,67^ f= 1-5 ГЦ It = 2It(AVT IFG = 3IGT tG= 50 мкс
  Время включения, мкс, не более 10 T. = 125 oC, UD= 100 В,
IT= IT(AV), IFG= 3IGT tG= 50 мкс
tgd Время задержки,мкс, не более 2
Qrr Заряд восстановления, мкКл, не более 140 T = 125 °C I = I
jm T T(AV)’
ti= 250 мкс, (diT/dt)f= 5 А/мкс,
         
t
rr
Время обратного восстановления, мкс, не более   8 10 UR= 100 в
t Время выключения по основной       Tjm= 125 "C IT= 1 T(AV),
  цепи, мкс, не более, для группы:       UD = 0,67UDRM, UR= 100 В,
  2   250   tU= 200 мкс, du/dt = 50 В/мкс
  3   160  
  4   100    
  5   63    
 
 
Параметры управления
 
 
Обозначение
параметра
Наименование, единица измерения Тип тиристора Условия установления норм на параметры
Т131-40 Т131-50 Т132_63 Т132-40 Т132-50 1132-63
^GT Отпирающий постоянный ток управ­ления, мА, не более 100 T. = 25 oC, U= 12 В
j D
300 T. = минус 50 oC, UD= 12 В
340 T = минус 60 oC, UD = 12 В
UGT Отпирающее постоянное напряжение управления, В, не более 3,0 T. = 25 oC
j
4,5 T = минус 50 oC
4,8 T. = минус 60 oC
UGD Неотпирающее постоянное напряже­ние управления, В, не менее 0,3 T. = 125 oC, UD= 0,67Udrm,
.m D DRM
duD/dt = 5 В/мкс