Тиристоры Т112-10, Т112-16

Нет фото
По всем интересующим Вас вопросам:
Москва:
Код товара:
131-10-7213
Цена с НДС:
Цена по-запросу
Описание

Тепловые параметры

Обозначение Наименование, Т ип тиристора Условия установления
параметра единица измерения Т112-10 Т112-16 норм на параметры
T
Jm
Максимально допустимая температура перехода, oC 125  
T
jmrn
Минимально допустимая температура перехода, oC минус 50
минус 60 для УХЛ2.1
 
Tt
stg
Максимально допустимая температура хранения, oC 50 (60 для Т3 и ОМ2.1)  
Tt .
stg min
Минимально допустимая температура хранения, oC минус 50
минус 60 для УХЛ2.1
 
Rthjc Тепловое сопротивление переход- корпус, °С/Вт, не более 1,8 1,5 Постоянный ток
Rthch Тепловое сопротивление корпус­охладитель, ^/Вт, не более 0,2 Естественное охлажде­ние. Охладитель О111. Постоянный ток
Rthja Тепловое сопротивление переход- среда (с охладителем),'’С/Вт, не более 7,6 7,5

Параметры закрытого состояния

Обозначение Наименование, Tип тиристора Условия установления
параметра единица измерения T112-10 T112-16 норм на параметры
U Повторяющееся импульсное напряжение     T = 125 oC , t. = 10 мс, f = 50 Гц
jm i
тт"™' в закрытом состоянии и повторяющееся    
  импульсное обратное напряжение, В,      
  для класса:      
  i 100  
  2 200  
  4 400  
  5 500  
  6 600  
  8 800  
  9 900  
  10 1000  
  11 1100  
  12 1200  
UDSM, Неповторяющееся импульсное напряже­ние в закрытом состоянии и неповто-     T. = 125 oC,
jm
импульс одиночный, t = 10 мс
  ряющееся импульсное обратное напряже­ние, В, для класса:      
  1 110  
  2 220  
  4 450  
  5 560  
  6 670  
  8 890  
  9 1000  
  10 1100  
  11 1200  
  12 1300  
UD,
UR
Постоянное напряжение в закрытом сос­тоянии и постоянное обратное напряже- 0,6Udrm(Urrm) T = 85 oC
c
ние, В      
UDWM,
URWM
Рабочее импульсное напряжение в закры­том состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В 0,8Udrm(Urrm) T = 85 oC
c
  Критическая скорость нарастания напря-     T. = 125 oC ,U D = 0,67UM,
jm D DRM
(dUD/dt)crit жения в закрытом состоянии, В/мкс,     t = 200 мс
  2 50  
  4 200  
  6 500  
  7 1000  
^DRM, Повторяющийся импульсный обратный 1,5 T = 25 oCU=U U = U
I. 25 c,Ud UDRM, UR URRM
^RRM ток и повторяющийся импульсный ток в      
     
  закрытом состоянии, мА, не более 2,5 3,0 T. = 125 oC ,UD= UDRM, UR= URRM
jm D DRM R RRM

Параметры открытого состояния

Обозначение
параметра
Наименование, единица измерения Тип тиристора Условия установления норм на параметры
Т112-10 Т112-16
IT(AV) Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, A 10 16 T = 85 oC, t = 10 мс, f = 50 Г ц
С 1
^TRMS Действующий ток в открытом сос­тоянии, А 15 25 T = 85 oC
с
^TSM Ударный ток в открытом состоянии, кА 0,15 0,25 T = 125 oC, UR = 0,
jm R
t1 =10 мс,импульс одиночный
0,16 0,27 T = 25 oC, UR = 0,
j ’ R ’
t1 = 10 мс, импульс одиночный
UTM Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более 1,85 1,65 T = 25 oC T = 314 T
j 25 C TT 3,1 4 TT(AV)
UT(TO) Пороговое напряжение в открытом состоянии, В 1,20 T. = 125 oC
Jm
rT Динамическое сопротивление в открытом состоянии, Ом 0,021 0,009 T. = 125 oC
jm
Ih Ток удержания, мА, не более 70 T.= 25 oC, UD = 12 В
j ’ D
Il Ток включения, мА, не более 100 T. = 25 oC, UD = 12 В, TG = 3TGT ,tG = 50 мс
j D G GIG
IT(AV) Средний ток в открытом состоянии, A ( с типовым охладителем) 6 8 Ta= 40 oC, естественное охлаждение, охладитель О111

Параметры подключения

Обозначение H аименование, Тип тиристора Условия установления
параметра единица измерения Т112-10 Т112-16 норм на параметры
(dVdt)cri, Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс 160 Tjm = 125 "C UD= 0,67UDRM f= 1-5 ГЦ
TT= 2TT(AV),’ TFG = 3TGT tG = 50 мкс
  Время включения, мкс, не более 10 T. = 125 oC, UD = 100 В, TT= Tt(av),
jm D T T(AV) TFG = 3TGT tG= 50 мкс
*.d Время задержки,мкс, не более 2
Qrr Заряд восстановления, мкКл, не более 30 T. = 125 oC, TT= T t = 250 мкс, (diT/dt)f= 5 А/мкс, UR= 100 В
t
rr
Время обратного восстановления, мкс, не более 4
t
q
Время выключения по основной цепи, мкс, не более, для группы:     Tjm = 125 ^ TT= T™)> UD= 0,67Udrm’
UR= 100 В, tU= 200 мкс,
  2 250 du/dt = 50 В /мкс
  3 160  
  4 100  
  5 63  

Параметры управления

Обазнанение
параметра
Наименование, единица измерения Тип тиристора Условия установления норм на параметры
Т112-10 Т112-16
^GT Отпирающий постоянный ток управ­ления, мА, не более 40 T. = 25 oC, UD = 12 В
j ’ d
120 T. = минус 50 oC, UD= 12 В
140  
UGT Отпирающее постоянное напряжение 2,5  
3,5  
4,0 T. = минус 60 oC
UGD Неотпирающее постоянное напряже­ние управления, В, не менее 0,3 Tjm = 125 °C> UD= 0,67UDRM>
duD/dt = 5 В/мкс