Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Тепловые параметры
Обозначение параметра |
Наименование, единица измерения | Т ип тиристора | Условия установления норм на параметры | ||
Т132-16 | Т132-25 | Т132-32 | |||
T Jm |
Максимально допустимая температура перехода, oC | 125 | |||
T jmrn |
Минимально допустимая температура перехода, oC | минус 50 минус 60 для УХЛ2.1 |
|||
Tt stg |
Максимально допустимая температура хранения, oC | 50(60 для Т3 и ОМ2.1) | |||
Tt . stgmin |
Максимально допустимая температура хранения, oC | минус 60 для УХЛ2.1 | |||
Rthjc | Тепловое сопротивление переход- корпус, °С/Вт, не более | 1,0 | 0,8 | 0,6 | Постоянный ток |
Rthch | Тепловое сопротивление корпусохладитель, °С/Вт, не более | 0,2 | Естественное охлаждение. °хладитель °Р331. Пост-ЯННОШ зод |
||
Rthja | Тепловое сопротивление переход- среда (с охладителем), °С/Вт, не более | 4,00 | 3,80 | 2,92 |
Параметры закрытого состояния
Параметр | Наименование, единица измерения | Тип тиристора | Условия установления норм на параметры! | |
Т132-16 Т132-25 | Т132-32 | |||
UDRM, URRM |
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для класса: 13
|
1300 1400 1600 1800 2000 |
T = 125 oC , t. = 10 мс, jm i f = 50 Гц |
|
i i р & |
Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и неповтояю- щееся импульсное обратное напряжение, В, для класса: 13
|
1400 1500 1700 1900 2200 |
T = 125 oC, t. = 10 мс, jm l импульс одиночный |
|
UD, Ur |
Постоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В | 0,6Udrm(Urrm) | T = 85 oC c |
|
11 | Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В | 0,8Udrm(Urrm) | T = 85 oC c |
|
(dUD/dt)crit | Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии,В/мкс, не менее,для группы: 2 4 6 7 |
50 200 500 1000 |
T. = 125 oC,t = 200 мс , jm u UD = 0,67UDRM |
|
^DRM, ^RRM |
Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, мА,не более | 4 | T= 25 "C,ud=UDrm,Ur=u^ | |
9 | 8 | Tjm= 125 0C,UD=UDRM,UR=URRM |
Параметры открытого состояния
Обозначение параметра |
Наименование, единица измерения | Т ип тиристора | Условия установления норм на параметры | ||
Т132-16 | Т132-25 | Т132-32 | |||
^T(AV) | Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, A | 16 | 25 | 32 | T = 85 oC, t. = 10 мс, f = 50 Гц С 1 |
^TRMS | Действующий ток в открытом состоянии, А | 25 | 39 | 50 | T = 85 oC С |
^TSM | Ударный ток в открытом состоянии, кА | 0,22 | 0,33 | 0,40 | T = 125 oC, UR = 0, jm R t =10 мс,импульс одиночный |
0,24 | 0,36 | 0,44 | T= 25 oC, UR = 0, j R t =10 мс, импульс одиночный |
||
UTM | Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более | 2,20 | 1,95 | T = 25 oC T = 314 T Tj 25 C, TT 3,I 4 TT(AV) |
|
UT(TO) | Пороговое напряжение в открытом состоянии, В | 1,40 | 1,30 | T = 125 oC Jm |
|
rT | Динамическое сопротивление в открытом состоянии, Ом | 0,0160 | 0,0110 | 0,0065 | T. = 125 oC Jm |
In | Ток удержания, мА, не более | 90 | T.= 25 oC, UD = 12 В j ’ D |
||
II | Ток включения, мА, не более | 150 | T.= 25 oC, UD= 12 В, TG = 3Tgt ,tG = 50 мс | ||
IT(AV) | Средний ток в открытом состоянии, A ( с типовым охладителем) | 11 | 13 | 17 | Тстественнос ехлаждение, т, = ж °с. олгчднт^ль OP-d |
Параметры переключения
Параметр | Наименование, единица измерения | Тип тиристора | Условия установления норм на параметры |
Т132-16 Т132-25 Т132-32 | |||
(diT/dt)crit | Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс | 160 | T. = 125 oC, UD =0,67U ,f = 1-5 Гц, jm ’ D DRM TT= 2TT(AV),,TFG = 3TGT tG= 50 мкс |
V | Время включения, мкс, не более | 20 | Tjm = 125 oC,UD= 100В , TT = TT(AVT TFG = 3TGT, tG= 50 мкс |
tgd | Время задержки, мкс, не более | 3 | |
Qrr | Заряд восстановления, мкКл, не более | 80 | T. = 125 oC, TT= Tt(av), t.= 250 мкс, (diT/dt)f= 5 А/мкс, UR= 100 В |
t rr |
Время обратного восстановления, мкс, не более | 6 | |
t q |
Время выключения по основной цепи, мкс, не более, для группы: 2 3 4 5 |
250 160 100 63 |
Tjm = 125 0C, TT= TT(AV), UD= UR= 100 В, tU= 200 мкс, du/dt = 50 В /мкс |
Параметры управления
Обозначение параметра |
Наименование, единица измерения | Тип тиристора | Условия установления норм на параметры |
Т132-16 Т132-25 Т132-32 | |||
^GT | Отпирающий постоянный ток управления, мА, не более | 100 | T. = 25 oC, UD = 12 В |
300 | T. = минус 50 oC, UD= 12 В | ||
350 | T. = минус 60 oC, UD= 12 В | ||
UGT | Отпирающее постоянное напряжение управления, В, не более | 3,0 | T. = 25 oC |
4,5 | T. = минус 50 oC | ||
4,8 | T. = минус 60 oC | ||
UGD | Неотпирающее постоянное напряжение управления, В, не менее | 0,3 | T. = 125 oC, UD= 0,67U , .m D DRM duD/dt = 5 В/мкс |