Тепловые параметры

Обозначение
параметра
Наименование, единица измерения Т ип тиристора Условия установления норм на параметры
Т132-16 Т132-25 Т132-32
T
Jm
Максимально допустимая темпера­тура перехода, oC 125  
T
jmrn
Минимально допустимая темпера­тура перехода, oC минус 50
минус 60 для УХЛ2.1
 
Tt
stg
Максимально допустимая темпера­тура хранения, oC 50(60 для Т3 и ОМ2.1)  
Tt .
stgmin
Максимально допустимая темпера­тура хранения, oC минус 60 для УХЛ2.1  
Rthjc Тепловое сопротивление переход- корпус, °С/Вт, не более 1,0 0,8 0,6 Постоянный ток
Rthch Тепловое сопротивление корпус­охладитель, °С/Вт, не более 0,2 Естественное охлаждение. °хладитель °Р331.
Пост-ЯННОШ зод
Rthja Тепловое сопротивление переход- среда (с охладителем), °С/Вт, не более 4,00 3,80 2,92

Параметры закрытого состояния

Параметр Наименование, единица измерения Тип тиристора Условия установления норм на параметры!
Т132-16 Т132-25 Т132-32
UDRM,
URRM
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для класса:
13

  1.  16 18 20
1300
1400
1600
1800
2000
T = 125 oC , t. = 10 мс,
jm i
f = 50 Гц
i i
р &
Неповторяющееся импульсное напряже­ние в закрытом состоянии и неповтояю- щееся импульсное обратное напряжение, В, для класса:
13

  1.  16 18 20
1400
1500
1700
1900
2200
T = 125 oC, t. = 10 мс,
jm l
импульс одиночный
UD,
Ur
Постоянное напряжение в закрытом сос­тоянии и постоянное обратное напряже­ние, В 0,6Udrm(Urrm) T = 85 oC
c
11 Рабочее импульсное напряжение в зак­рытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В 0,8Udrm(Urrm) T = 85 oC
c
(dUD/dt)crit Критическая скорость нарастания напря­жения в закрытом состоянии,В/мкс, не менее,для группы:
2
4
6
7
50
200
500
1000
T. = 125 oC,t = 200 мс ,
jm u UD = 0,67UDRM
^DRM,
^RRM
Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, мА,не более 4 T= 25 "C,ud=UDrm,Ur=u^
9 8 Tjm= 125 0C,UD=UDRM,UR=URRM

Параметры открытого состояния

Обозначение
параметра
Наименование, единица измерения Т ип тиристора Условия установления норм на параметры
Т132-16 Т132-25 Т132-32
^T(AV) Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, A 16 25 32 T = 85 oC, t. = 10 мс, f = 50 Гц
С 1
^TRMS Действующий ток в открытом сос­тоянии, А 25 39 50 T = 85 oC
С
^TSM Ударный ток в открытом состоянии, кА 0,22 0,33 0,40 T = 125 oC, UR = 0,
jm R
t =10 мс,импульс одиночный
0,24 0,36 0,44 T= 25 oC, UR = 0,
j R
t =10 мс, импульс одиночный
UTM Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более 2,20 1,95 T = 25 oC T = 314 T
Tj 25 C, TT 3,I 4 TT(AV)
UT(TO) Пороговое напряжение в открытом состоянии, В 1,40 1,30 T = 125 oC
Jm
rT Динамическое сопротивление в открытом состоянии, Ом 0,0160 0,0110 0,0065 T. = 125 oC
Jm
In Ток удержания, мА, не более 90 T.= 25 oC, UD = 12 В
j ’ D
II Ток включения, мА, не более 150 T.= 25 oC, UD= 12 В, TG = 3Tgt ,tG = 50 мс
IT(AV) Средний ток в открытом состоянии, A ( с типовым охладителем) 11 13 17 Тстественнос ехлаждение,
т, = ж °с.
олгчднт^ль OP-d

Параметры переключения

Параметр Наименование, единица измерения Тип тиристора Условия установления норм на параметры
Т132-16 Т132-25 Т132-32
(diT/dt)crit Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс 160 T. = 125 oC, UD =0,67U ,f = 1-5 Гц,
jm ’ D DRM TT= 2TT(AV),,TFG = 3TGT tG= 50 мкс
V Время включения, мкс, не более 20 Tjm = 125 oC,UD= 100В , TT = TT(AVT TFG = 3TGT, tG= 50 мкс
tgd Время задержки, мкс, не более 3
Qrr Заряд восстановления, мкКл, не более 80 T. = 125 oC, TT= Tt(av), t.= 250 мкс, (diT/dt)f= 5 А/мкс, UR= 100 В
t
rr
Время обратного восстановления, мкс, не более 6
t
q
Время выключения по основной цепи, мкс, не более, для группы: 2
3
4
5
250
160
100
63
Tjm = 125 0C, TT= TT(AV), UD=
UR= 100 В, tU= 200 мкс, du/dt = 50 В /мкс

Параметры управления

Обозначение
параметра
Наименование, единица измерения Тип тиристора Условия установления норм на параметры
Т132-16 Т132-25 Т132-32
^GT Отпирающий постоянный ток управ­ления, мА, не более 100 T. = 25 oC, UD = 12 В
300 T. = минус 50 oC, UD= 12 В
350 T. = минус 60 oC, UD= 12 В
UGT Отпирающее постоянное напряжение управления, В, не более 3,0 T. = 25 oC
4,5 T. = минус 50 oC
4,8 T. = минус 60 oC
UGD Неотпирающее постоянное напряже­ние управления, В, не менее 0,3 T. = 125 oC, UD= 0,67U ,
.m D DRM