Параметры закрытого состояния
 
Параметр Значение параметра  
Буквенное
обозначение
Наименование, единица измерения Тип тиристора Условия установления
Т163-2000 Т263-2000
Т563-2000
 
UDRM
URRM
Повторяющееся импульсное на­пряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обрат­ное напряжение, В, для классов:
6
8
9
  1.  11 12 14 16 18 20
60 0 800 900 1000 1100 1200 1400
1600
1800
2000
T = 25 оС Tjm = 125 оС
Импульсы напряжения синусои­дальные однополупериодные дли­тельностью 10 мс, частота 50 Гц
UDSM
URSM
Неповторяющееся импульсное на­пряжение в закрытом состоянии и неповторяющееся импульсное об­ратное напряжение, В, для классов: 6 8
9
  1.  11 12 14 16 18 20
670
900
1000
1100
1200
1300
1500
1700
1900
2200
T = 25 оС Tjm = 125 оС
Импульс напряжения синусои­дальный однополупериодный, одиночный, длительностью 10 мс. Цепь управления разомкнута
UDWM
URWM
Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее им­пульсное обратное напряжение, В 0,8 UDRM
0,8 Urrm
T = 2 5 о С ; Tjm = 125 оС Имп ульсы напряжения синусои­дальные однополупериодные дли­тельностью 10 мс, частота 50 Гц
Ud
Ur
Постоянное напряжение в закры­том состоянии и постоянное об­ратное напряжение, В 0,6 Udrm
0,6 URRM
T c = 8 5 оС
[ * 1. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоя­нии, В/мкс, не менее, для группы: 6   500   Tj = Tjm; UDM = 0,67UDRM; tu min = 200 мкс
  7
8
  ON О
о о о о
  Цепь управления разомкнута
IDRM Повторяющийся импульсный ток 8 Tj = 25 0С
IRRM в закрытом состоянии и повто­ряющийся импульсный обратный ток, мА, не более   200   Tjm = 125 0С;
Ud = Udrm; Ur = U rrm ;
            Цепь управления разомкнута
 
 
Параметры термодинамической скорости
 
 
Параметр Значение параметра Условия установления норм на параметры
Буквенное
обозначение
Наименование, единица измерения Тип тиристора
Т163-2000
Т263-2000
Т563-2000
^(crit) Ток термодинамической стойкости корпуса, кА 13 75 ti = 5,8 мс (для Т163, Т263) ti =8,0 мс (для Т 563)
2
Ic(crit)* t
Защитный показатель тер­модинамической стойкости корпуса, А2 с 20 • 106 (для Т563)
 
 
Параметры открытого состояния
 
 
Параметр Значение параметра Условия установления норм на параметры
Буквенное
обозначение
Наименование, единица измерения Тип тиристора
Т163-2000 Т263-2000
Т563-2000
Itavm Максимально допустимый сред­ний прямой ток в открытом со­стоянии, А 2000 Tc = 85 оС
Импульсы тока синусоидаль­ные, однополупериодные, дли­тельностью 10 мс, частота 50 Гц
Фактический максимально допус­тимый средний ток в открытом состоянии, А 2215 2010 Тс = 85 оС, Tj = Tjm,
Uт(TO), rT при Tj = Tjm
Itrms Действующий ток в открытом со­стоянии, А 3140 и
о
>Г)
00
II
о
Н
Itsm Ударный ток в открытом состоя­нии, кА 60,5 49,5 Tj = 25 оС, Ur = 0
55 45 Tjm = 125 оС, Ur = 0 Импульс тока синусоидальный однополупериодный, одиноч­ный длительностью 10 мс
IG = IGT при Tj = 25 оС
Utm Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более 1,45 1,75 Tj = 25 °С;
IT = 3,14Itavm
Ut(to) Пороговое напряжение в открытом состоянии, В 1,00 1,1 Tj = 25 °С
0,88 0,91 Tjm = 125 °С
Гт Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм 0,07 0,1 Tj = 25 °С
0,093 0,125 Tjm = 125 °С
Ih Ток удержания, мА, не более 300 Tj = 25 °С, Ud = 12 В Цепь управления разомкнута
Itav Средний ток в открытом состоя­нии, А Охладитель O173 по ТУ16-2007 ИЕАЛ.432270.001ТУ, Ta = 40 0С
410 390 естественное охлаждение
1005 935 принудительное охлаждение, v=6 м/с
 
 
Параметры управления
 
 
Параметр Значение параметра Условия установления норм на параметры
Буквенное
обозначение
Наименование, единиц а измерения Тип тиристора
Т1632000 Т263-2000 Т163-2000 Т563-2000
UGT Отпирающее постоянное напря­жение управления, В, не более 3,0 Tj = 25 °С; Ud = 12 В
5,0 Tjnin = минус 60 °С; Ud = 12 В
JGT Отпирающий постоянный ток управления, А, не более 0,30 Tj = 25 °С; Ud = 12 В
0,65 Tjmin = минус 60 °С; Ud = 12 В
UGD Неотпирающее постоянное на - пряжение управления, В, не менее 0,30 Tjm = 125 °С; Ud = 0,67Udrm Напряжение источника управления - постоянное
Igd Неотпирающий постоянный ток управления, мА, не менее 20,0
 
 
Параметры переключения
 
 
Параметр Значение параметра Условия установления норм на параметры
Буквенное
обозначение
Наименование, единиц а измерения Тип тиристора
Т163-2000 Т263-2000
Т563-2000
         
1 ж 1. Критическая скорость на­растания тока в открытом состоянии, А/ мкс 200 Tjm = 125 оС, UD = 0,67 UDRM,
IT > Itavm
Импульс тока синусоидальный однополупериодный частотой 50 Гц.
800 Tjm = 125 оС, Ud = 0,67 Udrm,
It = 2Itavm ^ 3Itavm Импульс тока синусоидальный однополупериодный частотой 1 Гц.
Режим цепи управления: форма - трапецеидальная; длительность импульса тока не менее 50 мкс; амплитуда - 3IGT; длительность фронта 1 мкс. Внутреннее сопро­тивление источника управления не более 30 Ом.
tqt Время включения, мкс, не бо­лее 30 Tjm = 125 °С; UD = 100 В;
It = Itavm; Ifg = 3Igt; to = 50 мкс
Qrr Заряд восстановления, мкКл, не более 1500 2100 Tjm = 125 0С; It= Itavm; ti = 200 мкс; Ur = 100 В;
| — | = 5 А/ мкс
l dt )
tq Время выключения, мкс, не более, для группы:
К2
М2
Р2
Т2
320
250
200
160
Tjm = 125 0С; It = Itavm; ti min = 200 мкс;
| — ) = 5 А/мкс; dUD = 50 В/мкс; l dt)f dt
Ur = 100 В; Udm = 0,67Udrm
 
 
Тепловые параметры
 
 
Параметр Значение параметра Условия установления норм на параметры
Буквенное
обозначение
Наименование, единица измерения Тип тиристора
Т163-2000, Т263-2000, Т563-2000
T
jm
Максимально допустимая температура перехода, оС 125  
T
jmin
Минимально допустимая температура перехода, оС минус 60  
Tstgm Максимально допустимая температура хранения, оС 50  
T
stgmin
Минимально допустимая температура хранения, С минус 60  
Rthc Тепловое сопротивление пе­реход-корпус , оС /Вт, не более 0,013 Постоянный ток
Rthch Тепловое сопротивление кор­пус-охладитель, С /Вт, не бо­лее 0,003  
Rthja Тепловое сопротивление пе­реход-среда, оС /Вт, не более Охладитель O173 по ТУ 16-2007 ИЕАЛ.432270.001 ТУ
0,211 естественное охлаждение
0,076 принудительное охлаждение, v=6 м/с