Тиристоры предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока различных силовых электротехнических установок частотой до 500 Гц, а также в полупроводниковых преобразователях электроэнергии.
Конструкция тиристоров штыревая в металлокерамическом корпусе с гибким выводом и прижимными контактами.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ2 и Т2 для эксплуатации в атмосфере типа I и II по ГОСТ 15150-69.
По прочности и устойчивости к воздействию механических нагрузок тиристоры соответствуют группе М27 условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90.
Тиристоры изготавливаются по ТУ У 32.1-30077685-020:2006.
Параметры закрытого состояния
Параметр | Значение параметра | Условия установления норм на параметры | ||||
Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | Т161-125 Т161-160 |
Т161-200 | Т171-200 Т171-250 |
Т171-320 | |
U DSM U RSM |
Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 6 8 10 11 12 14 16 18 20 |
670 900 1100 1200 1300 1500 1700 1900 |
670 900 1100 1200 1300 1500 1700 |
670 900 1100 1200 1300 1500 1700 1900 2200 |
670 900 1100 1200 1300 1500 1700 1900 |
Т jm=125°C' Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс, управляющий вывод разомкнут' |
U DRM U RRM |
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 6 8 10 11 12 14 16 18 20 |
600 800 1000 1100 1200 1400 1600 1800 |
600 800 1000 1100 1200 1400 1600 |
600 800 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 |
600 800 1000 1100 1200 1400 1600 1800 |
Т jm=125°C' Импульсы напряжения синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс частотой 50 Гц, управляющий вывод разомкнут. |
U DWM U RWM |
Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В | 0,8Udrm 0,8Urrm |
||||
UD UR |
Постоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В | 0,6udrm 0,6Urrm |
Тс=85°С | |||
(duD/dt)crit | Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, не менее, для группы: 4 5
|
200 320 500 1000 |
Tjm=125°C; Udm=0,67Udrm; ^>200мкс. Цепь управления разомкнута' |
|||
^DRM ^RRM |
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более | 2,0 | Tjm=25°C Цепь управления разомкнута' |
|||
20 | 30 | Tjm=125°C Цепь управления разомкнута' |
Параметры открытого состояния
Параметр | Значение параметра | Условия установления норм на параметры | ||||||
Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | Т161-125 | Т161-160 | Т161-200 | Т171-200 | Т171-250 | Т171-320 | |
^TAVM | Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, A | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | Тс=85°С, импульсы тока синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс, частотой 50 Гц |
|
Фактический максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, A | 158 | 176 | 205 | 245 | 287 | 332 | Тс=85°С, Ut(to), гт при j |
|
^TRMS | Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии, А | 196 | 251 | 314 | 393 | 502 | Т =85°С, с импульсы тока синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс, частотой 50 Гц |
|
2.8 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 10.5 | Тр25°С | |||
^TSM | Ударный ток в открытом состоянии, кА | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 9.5 | Т =125°С, Jm импульс тока синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс, UR=°, Ig=Igt при ^min. |
|
UTM | Импульсное напряжение в открытом состоянии, B, не более | 1.75 | 1.7 | 1.6 | 1.75 | 1.6 | и=25°а It=3.14Itavm | |
UT(TO) | Пороговое напряжение | 1.1 | Тр25°С | |||||
B | 0.95 | 0.97 | Т =125°С Jm | |||||
Динамическое | 1.8 | 1.1 | 1 | 0.52 | 0.45 | 0.42 | Тр25°С | |
rT | открытом состоянии, мОм | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.55 | ^т=125°С | |
I н |
Ток удержания, мА, не более | 250 | Тр25°С, Ud=12 В Цепь управления разомкнута |
|||||
охладитель OP171-80 | охладитель OP281-110 | охлаждение: | ||||||
54 | 58 | 60 | 85 | 93 | 95 | естественное | ||
ITAV | Средний ток в | 105 | 115 | 123 | 163 | 185 | 194 | принудительное v=6 м/с |
охладителем, А | охладитель OP371-80 | охладитель OP181-80 | ||||||
36 | 38 | 39 | 61 | 65 | 66 | естественное | ||
75 | 81 | 85 | 131 | 146 | 152 | принудительное v=6 м/с |
Параметры управления
Параметр | Значение параметра | Условия установления норм на параметры | |
Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | Т161-125, Т161-160, Т161-200, Т171-200, Т171-250, Т171-320 | |
UGT | Отпирающее постоянное напряжение | 3.5 | Tj=25°C, Ud=12В |
управления, В, не более | 5.5 | Т ■ ■ =-60°C, U =12 В jmin ’ D |
|
^GT | Отпирающий постоянный ток управления, мА, | 200 | Тj=25°C, Ud=12В |
не более | 400 | ТJmm=-60OC, UD=12 В | |
UGD | Неотпирающее постоянное напряжение управления, В, не менее | 0.45 | ТJm=1250C, Ud=0,67Udrm Напряжение источника управления - постоянное |
^GD | Неотпирающий постоянный ток управления, мА, не менее | 10 |
Параметры переключения
Параметр | Значение параметра |
Условия установления норм на параметры | ||
Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | Т161-125 Т161-160 Т161-200 |
Т171-200 Т171-250 Т171-320 |
|
(dVdt) crit | Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс | 160 | Tjm=125 UD=0,67UDRM, ^TAVM. Импульс тока синусоидальный однополупериодный частотой 50 Гц. |
|
500 | 600 | Tjm^25^ UD=0,67UDRM, IT=2ITAVM"3ITAVM. Импульс тока синусоидальный однополупериодный частотой 1 Гц. Режим цепи управления: форма - трапецеидальная; длительность импульса тока 50 мкс; амплитуда - 31от(при Tjm^); длительность фронта не более 1 мкс. Внутреннее сопротивление источника управления 5 Ом. Время испытаний не менее 2 мин. |
||
t q |
Время выключения, мкс, не более, для группы: М2 Р2 Т2 |
250 200 160 |
Tjm^250^ IT=ITAVM, ti min=300 мк^ (dlT/dt)f=5 А/мкс, UR=100 В, UD=0,67UDRM, tu min=200 мкс, (dUD/dt)crit=50 В/мкс |
Тепловые параметры
Параметр | Значение | параметра | Условия | |||
Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | Т161-125 Т161-160 |
Т161-200 | Т171-200 Т171-250 |
Т171-320 | установления норм на параметры |
T. Jm |
Максимально допустимая температура перехода, °С | 125 | ||||
T jmrn |
Минимально допустимая температура перехода, °С | минус 60 | ||||
т 4 stgm |
Максимально допустимая температура хранения, °С | 50 60 (для исполнения Т2) |
||||
T stgm |
Минимально допустимая температура хранения, °С | минус 60 | ||||
Rthjc | Тепловое сопротивление переход-корпус, °С/Вт, не более | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.085 | Постоянный ток |
Rthch | Тепловое сопротивление корпус-охладитель, °С/Вт, не более | 0.05 | 0.03 | |||
охладитель OP171-80 | охладитель | OP281-110 | охлаждение: | |||
1.3 | 1.28 | 0.83 | 0.815 | естественное | ||
Rthja | Тепловое сопротивление переход-среда, | 0.56 | 0.54 | 0.37 | 0.355 | принудительное v=6 м/с |
°С/Вт, не более | охладитель OP371-80 | охладитель | OP181-80 | |||
2.1 | 2.08 | 1.23 | 1.215 | естественное | ||
0.87 | 0.85 | 0.49 | 0.475 | принудительное v=6 м/с |