Описание

Тиристоры предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока различных си­ловых электротехнических установок частотой до 500 Гц, а также в полупроводниковых преобразователях электроэнергии.
Конструкция тиристоров штыревая в металлокерамическом корпусе с гибким выводом и при­жимными контактами.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ2 и Т2 для эксплуатации в атмосфере типа I и II по ГОСТ 15150-69.
По прочности и устойчивости к воздействию механических нагрузок тиристоры соответствуют группе М27 условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90.
Тиристоры изготавливаются по ТУ У 32.1-30077685-020:2006.

Параметры закрытого состояния

Параметр Значение параметра Условия установления норм на параметры
Буквенное
обозначение
Наименование, единица измерения Т161-125
Т161-160
Т161-200 Т171-200
Т171-250
Т171-320
U
DSM
U
RSM
Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов:
6
8
10
11
12
14
16
18
20
670
900
1100
1200
1300
1500
1700
1900
670
900
1100
1200
1300
1500
1700
670
900
1100
1200
1300
1500
1700
1900
2200
670
900
1100
1200
1300
1500
1700
1900
Т jm=125°C'
Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный одиночный
длительностью не более 10 мс, управляющий вывод разомкнут'
U
DRM
U
RRM
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов:
6
8
10
11
12
14
16
18
20
600
800
1000
1100
1200
1400
1600
1800
600
800
1000
1100
1200
1400
1600
600
800
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
600
800
1000
1100
1200
1400
1600
1800
Т jm=125°C'
Импульсы напряжения синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс частотой 50 Гц, управляющий вывод разомкнут.
U
DWM
U
RWM
Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В 0,8Udrm
0,8Urrm
UD
UR
Постоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В 0,6udrm
0,6Urrm
Тс=85°С
(duD/dt)crit Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, не менее, для группы:
4
5

  1.  7
200
320
500
1000
Tjm=125°C;
Udm=0,67Udrm;
^>200мкс.
Цепь управления разомкнута'
^DRM
^RRM
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более 2,0 Tjm=25°C
Цепь управления разомкнута'
20 30 Tjm=125°C
Цепь управления разомкнута'

Параметры открытого состояния

Параметр Значение параметра Условия установления норм на параметры
Буквенное
обозначение
Наименование, единица измерения Т161-125 Т161-160 Т161-200 Т171-200 Т171-250 Т171-320
^TAVM Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, A 125 160 200 250 320 Тс=85°С,
импульсы тока синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс, частотой 50 Гц
  Фактический максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, A 158 176 205 245 287 332 Тс=85°С,
Ut(to), гт при j
^TRMS Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии, А 196 251 314 393 502 Т =85°С,
с
импульсы тока синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс, частотой 50 Гц
    2.8 4.4 5.5 6.6 10.5 Тр25°С
^TSM Ударный ток в открытом состоянии, кА 2.5 4 5 6 9.5 Т =125°С,
Jm
импульс тока синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс,
UR=°, Ig=Igt при ^min.
UTM Импульсное напряжение в открытом состоянии, B, не более 1.75 1.7 1.6 1.75 1.6 и=25°а It=3.14Itavm
UT(TO) Пороговое напряжение 1.1 Тр25°С
B 0.95 0.97 Т =125°С Jm
  Динамическое 1.8 1.1 1 0.52 0.45 0.42 Тр25°С
rT открытом состоянии, мОм 1.9 1.3 1.1 0.6 0.55 ^т=125°С
I
н
Ток удержания, мА, не более 250 Тр25°С, Ud=12 В
Цепь управления разомкнута
    охладитель OP171-80 охладитель OP281-110 охлаждение:
    54 58 60 85 93 95 естественное
ITAV Средний ток в 105 115 123 163 185 194 принудительное v=6 м/с
охладителем, А охладитель OP371-80 охладитель OP181-80  
    36 38 39 61 65 66 естественное
    75 81 85 131 146 152 принудительное v=6 м/с

Параметры управления

Параметр Значение параметра Условия установления норм на параметры
Буквенное
обозначение
Наименование, единица измерения Т161-125, Т161-160, Т161-200, Т171-200, Т171-250, Т171-320
UGT Отпирающее постоянное напряжение 3.5 Tj=25°C, Ud=12В
управления, В, не более 5.5 Т ■ ■ =-60°C, U =12 В
jmin ’ D
^GT Отпирающий постоянный ток управления, мА, 200 Тj=25°C, Ud=12В
не более 400 ТJmm=-60OC, UD=12 В
UGD Неотпирающее постоянное напряжение управления, В, не менее 0.45 ТJm=1250C, Ud=0,67Udrm Напряжение источника управления - постоянное
^GD Неотпирающий постоянный ток управления, мА, не менее 10

Параметры переключения

Параметр Значение
параметра
Условия установления норм на параметры
Буквенное
обозначение
Наименование, единица измерения Т161-125
Т161-160
Т161-200
Т171-200
Т171-250
Т171-320
(dVdt) crit Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс 160 Tjm=125 UD=0,67UDRM, ^TAVM.
Импульс тока синусоидальный однополупериодный частотой 50 Гц.
500 600 Tjm^25^ UD=0,67UDRM, IT=2ITAVM"3ITAVM.
Импульс тока синусоидальный однополупериодный частотой 1 Гц. Режим цепи управления: форма - трапецеидальная; длительность импульса тока 50 мкс; амплитуда - 31от(при Tjm^); длительность
фронта не более 1 мкс. Внутреннее сопротивление источника управления 5 Ом. Время испытаний не менее 2 мин.
t
q
Время выключения, мкс, не более, для группы:
М2
Р2
Т2
250
200
160
Tjm^250^ IT=ITAVM, ti min=300 мк^ (dlT/dt)f=5 А/мкс, UR=100 В, UD=0,67UDRM, tu min=200 мкс, (dUD/dt)crit=50 В/мкс

Тепловые параметры

Параметр   Значение параметра   Условия
Буквенное
обозначение
Наименование, единица измерения Т161-125
Т161-160
Т161-200 Т171-200
Т171-250
Т171-320 установления норм на параметры
T.
Jm
Максимально допустимая температура перехода, °С 125  
T
jmrn
Минимально допустимая температура перехода, °С минус 60  
т 4
stgm
Максимально допустимая температура хранения, °С 50
60 (для исполнения Т2)
 
T
stgm
Минимально допустимая температура хранения, °С минус 60  
Rthjc Тепловое сопротивление переход-корпус, °С/Вт, не более 0.15 0.13 0.1 0.085 Постоянный ток
Rthch Тепловое сопротивление корпус-охладитель, °С/Вт, не более 0.05 0.03  
    охладитель OP171-80 охладитель OP281-110 охлаждение:
    1.3 1.28 0.83 0.815 естественное
Rthja Тепловое сопротивление переход-среда, 0.56 0.54 0.37 0.355 принудительное v=6 м/с
°С/Вт, не более охладитель OP371-80 охладитель OP181-80  
    2.1 2.08 1.23 1.215 естественное
    0.87 0.85 0.49 0.475 принудительное v=6 м/с